回复:mm440+200PLC 恒压供水?

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-05 15:46:16

2楼

不需要200参与调节。首先要选择一个合理的压力传感器,保证所需压力正好在传感器范围内。两线制传感器可以直接使用变频器9端子的DC24V电源,传感器负端接3号端子,4号端子与28号短接。压力反馈信号4-20MA信号接入AD口1。
配置变频器:标定AD1的对应关系,P2253PID设定值=1050面板电动电位器。P2264反馈值=755.0模拟口1。PID参数:P小点,I可大点。这样就可以工作啦。波动大可以减小P值,加大P2293PID输出斜坡。
学无止境,活到老学到老