P235=60 P240=120 P116=1s
由此说明你的P115=5并没有做。或者说没有真正的被通过。原因是P116=1S这是工厂设置的,不是优化的结果,而且P235=60;P240=120ms;这个参数的结果就是动态加速时间(0-100%额定转速,条件是以额定转矩加速)为3.6S。
建议你还是再做一遍P115=4/5,做之前,要先设置好参数P536=50,做这个优化必须要合闸才能有效,要使电机转动。这个辨识在合闸以后是自动完成的。结束后,再看一看P116=?如果不等于1就对了。还等于1,那说明你的辨识做得不正确。
一般的,2倍的P116的值,就是你的系统从0-100%满转矩加速的最短时间了。这个启动时间是与你的系统惯性决定的,想快就加大电机或者装置的容量去。