发布于 2010-01-05 20:49:43
13楼
首先讲电机控制中不适用带漏电保护器的开关,一般采用空气开关,因为,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。
所以电机运行的情况下你的漏电保护装置就会跳闸,建议你采用空气开关来控制电动机,电机的漏电保护一般用零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!