回复:EM222 数字量输出 4x24VDC-5A 可不可以直接接额定电流为4.9A的直流24V电磁铁,要不要加续流二极管什么的保护?

龍族

  • 帖子

    582
  • 精华

    2
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2004-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-05 21:50:45

9楼

加固态继电器,我们现场有台设备就是这么用的。
如果PLC的输出点接的是电感负载,如中间继电器或接触器的线圈,一定要加续流二极管或阻容吸收。你接固态继电器则不必接续流二极管或阻容了。
我们有台卷封机止盖电磁铁出现故障,检查是磁铁24V电源故障。更换了一个24V普通的开关电源,PLC输出点接一个普通OMRON继电器。故障解除,但在高速运行时出现止盖/打开 迟滞现象,分析是普通中继动作慢,更换一个固态继电器后,问题解决。