前几天碰到一个故障,现场电工找到我说连烧了五个模块了!
到现场一看是ET200的输出模块,24V电源指示不正常了,判断为短路故障。断电,用万用表测输出点,发现一个接触器线圈对地导通了。我们整个柜子用的都是全套SIEMENS的东西,原装接触器都配有续流二极管。我把续流二极管拔掉,用万用表测正常。把二极管打开一看,里面已经烧坏了。
因为这个保护电器的小故障却烧坏了五个模块,这个柜内的续流二极管使用都快10年了,索兴全部拔掉。以免再出现类似故障。