回复:MM430的恒压供水 方案 请教

电气人生

  • 帖子

    285
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-06 11:25:50

0楼

1. 首先确定模拟量的类型:如果是电压信号,变频器的DIP开关置于OFF的确

位置, 如果是电流信号,变频器的DIP开关置于ON的确位置,

2. 硬件设置完毕,还需将参数P0756进行设置模拟量类型,

P0756.0对应模拟量输入1通道.

P0756.1对应模拟量输入2通道.

3. P0756可能的设定值:

=0,单极性电压输入 (0至10V)

=1,带监控的单极性电压输入 (0至10V)

=2, 单极性电流输入 (4至20mA)

=3,带监控的单极性电流输入 (4至20mA)

=4双极性电压输入 (-10V至+10V)

如果是 4-20MA作为给定话,设定如下:

用户的现场仪表通常是4-20MA输出,如果用此信号作为变频器的频率给定信

号,将出现频率给定误差. 变频器的缺省设置为0-20MA对应0-50HZ,为了使4-

20MA对应0-50HZ,可以做如下设置:

参数:

P0756=2

P0757=4,

P0758=0

P0759=20

P0760=100%

电压OFF

电流ON