最近我公司有一台龙门镗铣床 “X轴 报25000 主编码器硬件出错。”
X轴是有两个测量系统,一个电机编码器 还有一个就是光栅。
故障的症状;是当机床上电过十五分钟左右 有时候也不一定即报X轴 报25000;从新上电故障依旧;
首先根据在现场的条件,有相同规格备件情况可以更换
处理的过程;1)先判断是速度环、还是位置环 把M30200=1 就没报了。就知道是出在位置环。
2)怀疑是X轴测量板 看到Y轴测量板与X轴相同经过对调问题还是没有解决。说明板子没问题。
3)是线还是光栅 把线与其它轴对调问题还是没有解决。说明编码器线是没问题。就知道是尺子
结果;把光栅读数头卸下 清洗之后,装上去。就OK!问题解决了。
希望对各位刚刚碰到这个问题的朋友有所帮助!