各位老师,现场采用440-7.5kW变频器,负载为2台0.25kW震动电动机,其中一台正向转动,一台反转,导线距离260米,输出侧配置电抗器,启动时无故障,约5分钟后F0023缺相故障,导线接线为F46V-3*6+1X4,两根,在电抗器输出侧并接,在反转电机接线调整A,C接相实现同步反转。为何会出现如此状况。
现场已作实验:换接11kW变频器后故障依然,将电动机在近距离内接线不跳该故障,应如何解决?是否是匹配电抗器不合适(电抗器按照变频器功率匹配)?谢谢各位老师赐教