回复:sm331 7kf02 接四线制信号程序中一直显示最大值7FFF

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17143
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-01-07 08:48:32

11楼

因为四线制信号使用多个不同的电源,造成信号的零电势点不等,虽然你检测到的信号正确,但是相对于通道来说,它已经超出了范围,才会显示极大值。把信号负端和模块的电源的0V短接,那么所有信号的以及模块的零电势点就一致了,测量也就正常了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!