S7-200的Modubs Master 扩展地址模式仅支持保持寄存器区,不支持其他地址类型。
modbus RTU 从站地址与S7-200的地址对应:
modbus地址00001 ~ 00128 对应S7-200数据区Q0.0 ~ Q15.7 ;
modbus地址10001 ~ 10128对应S7-200数据区I0.0 ~ I15.7;
modbus地址30001 ~ 30032对应S7-200数据区AIW0 ~ AIW62;
modbus地址40001 ~ 4***x对应S7-200数据区T ~ T + 2 * (***x -1);
其中T为S7-200中的缓冲区起始地址,即 HoldStart。
如果已知S7-200中的V存储区地址,推算modbus地址的公式如下:
modbus地址 = 40000 + (T/2+1) ; T为偶数
见《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》V0.92版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136