1楼

思路不对,OB 是组织块,由系统负责调用;你只能将自己写到块放到OB里面,而不能在自己写的块里面调用组织块(不管是 OB1 还是OB82,OB86)
OB82,86是错误组织块;
OB82 是诊断中断组织块;
OB86是机架故障或者分布式I/O故障组织块;
知其道 用其妙