quote:以下是引用绝对新人在2010-01-06 09:25:16的发言:
我以前也遇过同样问题,解决问题的过程如下:
断开主断路器。按启动开关观察三个接触器的动作。最终发现星角切换时星接触器有点卡滞不能完全脱开,角接触器一吸合,直接跳闸。
还有一次发现时间继电器故障,竟给星角接触器同时送电!
你的电机星/角都可以分别启动,你看一下星/角分别启动起来转向是否相同
。
星角接触器同时送电,说明你的星三角控制电路有问题,没有将星形和三角形的接触器电气互锁。如果使用常闭触点互锁不应该出现此问题的。目前有机械互锁的接触器购买。