回复:从论星三角问题?

龍族

  • 帖子

    582
  • 精华

    2
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2004-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-07 13:30:22

18楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2010-01-07 11:58:36的发言:
quote:以下是引用绝对新人在2010-01-06 09:25:16的发言:
我以前也遇过同样问题,解决问题的过程如下:
断开主断路器。按启动开关观察三个接触器的动作。最终发现星角切换时星接触器有点卡滞不能完全脱开,角接触器一吸合,直接跳闸。
还有一次发现时间继电器故障,竟给星角接触器同时送电!
你的电机星/角都可以分别启动,你看一下星/角分别启动起来转向是否相同


星角接触器同时送电,说明你的星三角控制电路有问题,没有将星形和三角形的接触器电气互锁。如果使用常闭触点互锁不应该出现此问题的。目前有机械互锁的接触器购买。

朋友,现场的实际情况可能与理论有点不一致也是常见的。如星接触器吸着你再给角接触送电试试。等到辅助触点断开,不敢保证角接触器的主触点没碰上。我碰到的这个故障是真实,老外做的柜子,东西全套西门子的,星角接触器也互锁了。设计也规范。电机的星角启动器故障,我眼看着星没完全脱开,角上去了,结果:崩!
心若止水,静思程序!