0楼

quote:以下是引用无度在2004-04-28 15:28:29的发言:
对不起,没把情况给大侠汇报清楚。我想在普通Z4 400V 55KW电机上(额定1500RPM),实现进给控制,要求最底转速能控制在0.2rpm,不知道用6RA70能否达到普通直流伺服驱动器的调速性能。
当然不合适了。首先,电机的转速就不合适,1500rpm,太高了。如果是低速电机还可以考虑试一试,1:2000,应该是0.2-400rpm。另外,用普通电机实现伺服电机的特性,关键不在控制器,而在电机本身。
我是你的朋友