回复:电机功率为110KW,软启动,和旁路接触器串联的热继电器的脱扣电流选为160A是否合理?为什么?

PZHZYL

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-07 14:32:38

0楼

软启动器有过流,过载,电源缺相等保护,在启动和运行时保护都能发挥作用。旁路KM是受软启动器控制的,当软启动器检测到过载等故障时会断开KM,根据设定也可软停车或自由停车,同时显示故障代码。可以参考软启动器的使用说明书。