quote:以下是引用七色阳光在2010-01-07 15:07:04的发言:quote:以下是引用iclzj在2010-01-07 14:51:44的发言:
补充一下:在程序中引用了三个变量占用了地址VB0、VB2、VB4。在以太网向导中的“为配置分配存储区”步骤中的地址范围我选了VB0~VB158。请问这样是不是有冲突?是不是这个原因导致的上述问题呢?
cp243每次上电时执行一次配置,只要不断电通信就不会受影响。你改了他的配置再上电cp243检查到错误当然通信不正常了
cp243的配置信息应该是保存在CPU中的,出现这个问题的前提是我没有更改任何东西包括程序和以太网配置,只是简单的断电再上电就不行了