quote:以下是引用pope在2010-01-07 11:04:55的发言:
P0700=4
P1000=4
以上2个参数设置完即可在DriveMonitor控制变频器的启/停与频率给定.
不要这么做!尽管这确实是可以在DriverMon中控制的。
以前也是这么用过,后来有大侠(好像是老兵)指出还是更改0719为上!
为什么?因为参数700、1000都是为了方便用户设置设计的。当你改动这些参数时,一些相关参数也会同时改变(这些参数并没有“明示”,你是不清楚的)。调试完成后,你还需要一一改回去(尤其适用了一些BiCo互联)非常麻烦。而更改P0719,不会影响你以前的设置。调试完成后,只改一个参数即“恢复原状”。