今天给客户调试:是一台检测工装台,调试的时候总是PLC瞬间掉电,因为我的通讯一下就断掉,开始以为是程序问题,后来才发现是,PLC的DC24V输出是DC24 0.3A我的输出是带了四个电磁阀,有三个上面写的是DC24V 130MA,还有个没标,但看造型也知道不会比以上三个小.还有10个24V指示灯,10个接近传感器,当我程序让四个电磁阀都输出的时候,我的PLC就瞬间掉电了,PLC输出负载断开,PLC又有电了,程序又运行起来,因为短暂开始还不知道是这个原因,后来我把四个电磁阀的电源用外部加了个24V开关电源问题就解决了.
所以PLC的24V的带载还是要按照操作手册上给的参数进行控制,超过额定电流要用外部24V电源了.