9楼

你的这个思路是有问题的,在你的描述中大部分时间是PLC主动发送数据到计算机,计算机偶尔还会发一些数据给PLC。而PLC的通讯口是485半双工的,也就是说同一时刻只能有一个设备控制通讯链路,那么如果在PLC发送数据的时候正好计算机也在发送,这时候通讯就混乱了。
建议你更改程序设计思路,采用主从方式,也就是一问一答的方式,可以是PLC为主,也可以是计算机为主。或者增加一个通讯口,一个用来发送,一个用来接收。
评论