使用P809可以对数据组进行复制,使用P810可以对数据组进行切换。如假设P0700.0=1
P0700.1=2。先进行复制 P809.0=0 P809.1=1 P809.2=1 这样至少是把P0700命令源参数复制了即第2数据组的数值变为P0700.1=1。然后再进行数据组切换,设P0810=722.2,即第3点断开使用第1套数据,BOP控制;第3点接通使用第2套数据,端子控制。