回复:现场经验交流 24V带载

稻田守望者

  • 帖子

    1410
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-01-08 11:42:44

4楼

PLC输出最好是去控制中间继电器,继电器触点一般都可以带5A负载,这样即可以增加负载量,还可以隔离输出
只会用S7-200PLC!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。