对于CP342-5:调用一次就可以了,调用FC1 和 FC2 中的数据是下面从站数据的总和
但是,对于CPU集成的DP通讯口,需要调用SFC14和SFC15才行,而且SFC14和SFC15通讯数据最大为32BYTE,通讯数据量大的话需要重复调用的