kdrjl,你好!
报“直流母线电压低”的主要原因是整流回馈通过p318下降至进线电压的1.35×进线电压×p318,通常p318设为80%,而逆变器“直流母线电压低”出现在直流
母线低于p071的76%时。当交流进线电压偏低是,这种情况就很容易出现了。所以解决方法有两个:一是减小逆变器的p071,二是稍微提高一点交流进线电压。
我个人认为改一下进线变压器的分接,提高一点交流进线电压的方式好一点。仅供参考。