Y-△电机启动小程序是否有问题

已锁定

hwone

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-10-23

普通 普通 如何晋级?

Y-△电机启动小程序是否有问题

866

8

2010-01-08 14:41:00

我是新手,第一次编写程序,请各位专家帮助我检查程序是否有问题,先谢谢大家。
符号 地址 注解
Off_S0 I0.0 停止按钮(动断触电)
On_S1 I0.1 启动按钮(动合触电)
Over_RF I0.2 热继电器动作(动断触电)
Main_K1 Q0.0 主接触器线圈驱动
Star_K2 Q0.1 Y 接触器线圈驱动
Delta_K3 Q0.2 △接触器线圈驱动
Flag_T37 M0.0 计数器标志
Waint_Time T37 启动时间定时器

程序如下
Worknet1 程序初始化
LD SM0.1
= Flag_T37
Worknet2 星形启动运行
LD On_S1
A Delta_K3
A Flag_T37
S Star_K2, 1
Worknet3 星形运行停止
LDN Waint_Time
A Off_S0
A Over_FR
AN Delta_K3
= Star_K2
Worknet4 主接触器接通
LD Star_K2
S Main_K1, 1
Worknet5 主接触器断开
LD Off_S0
A Over_FR
= Main_K1
Worknet6 启动计时标志
LD Star_K2
S Flag_T37, 1
Worknet7 停止计时
LD Delta_K3
A Off_S0
A Over_FR
R Flag_T37, 1
Worknet8 启动定时器
LD Flag_T37
TON Waint_Time, 80
Worknet9 定时器复位
LD Off_S0
A Over_FR
R Waint_Time, 1
Worknet10 三角运行
LDN Star_K2
A Off_S0
A Over_FR
S Delta_K3, 1
Worknet11 三角运行停止
LDN Star_K2
A Off_S0
A Over_FR
= Delta_K3


Y-△电机启动小程序是否有问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。