数据格式不对,西门子的VD数据高字低数据,低字高数据,这种情况我碰过,就是通过交换字节才行,组态王没用过,在力控里面就是这样处理就行,当是走的是modbus通讯,通讯时从PLC中读取的字节是“字节1、字节2、字节3、字节4”,在软件中交换字节为“字节4、字节3、字节2、字节1”后,数据就对了