发布于 2010-01-08 22:29:03
15楼
我说几句?
在变频器和电极之间加装接触器会不会损坏变频器,要看具体状态和控制情况。
先说一点概念:两导体之间间隙1毫米(空气),得有近1万伏电压才能击穿(换句话说,两者之间阻值很大)。如果触点之间已经起弧,则局部气体已经电离。电弧两端的电压则只有几伏(换句话说,两者之间阻值很小)。
变频器输出所接的定子线圈是电感元件,在接触器断开瞬间,在di/dt产生的反电势就会经过电弧加在IGBT上。如果你能确保断开时,电流很小(数安),或电压很低(十几伏),没问题。
如果是在较大负载电流下断开,通过电弧加在IGBT上的反电势足以导致其击穿,进而造成直流侧短路.....。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?