回复:CP5611卡测试时提示error:0x031b。是什么问题?

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-08 22:38:44

2楼

这样说来是外部接线问题?本来一直很正常,就是元旦放假断电,节后再开机就这样了,电话也说不清,就对我说了检查CP5611卡后是这个提示。看来明天还要他们查线!
谢谢!
学无止境,活到老学到老
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54757条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。