发布于 2010-01-08 23:01:33
6楼
变频器出线也不是绝对不可以加装接触器的。
例如一套系统:平时正向拖动,偶尔需要反向拖动(任何时候只有一台电机工作)。这种工况当然是使用一台变频器两台电机了。也就是说变频器的输出经两个接触器分别输出到两台电机。
具体做法是:使用一个三位开关,上电后,中位0对变频器是OFF2(含制动过程)、两个接触器同时闭合。左I位变频器ON,断开反向电机的接触器,正向电机运转。右II位变频器ON,断开正向电机的接触器,反向电机运转。
为了避免运转时电源断电造成接触器同时断开,实际上利用接触器的辅助触点来给出OFF2信号。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?