quote:以下是引用dancan在2010-01-07 08:30:10的发言:
现在排除热电偶接反的可能原因,接下来应该坚持补偿导线与热电偶的型号是否匹配!
不匹配很可能出现温度偏差问题。


正如你所说,经检查出现问题的热电偶分别是一个K型和一个S型,而对应的补偿导线却分别是SC和KC,正好搞反了,但因两个热电偶不在一起,两根补偿导线无法调换过来,只能等安装公司重新放线后再接上看温度是否恢复正常了!