PLC的输出点我们一般都是采用隔离保护,如PLC输出点都接光电耦合器或中间继电器。防止执行器件故障损坏PLC模块。
但做输入时,大家做法差别很大,有的是从PLC的电源块直接取24V供传感器或各开关的电源,传感器和开关的输出接PLC的输入点。有的是使用单独的24V开关电源,供输入/输出使用。这样传感器故障短路就不会损坏PLC模块。
有人遇到过因使用PLC自身24V电源,输入器件故障而引起的PLC损坏吗?有遇到过的请详细介绍一下,供大家参考!