回复:内存问题

亲爱的的

  • 帖子

    101
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-12-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-09 21:42:55

2楼

谢谢,已经搞定。PLC做算术运算就是不行。通讯是按照字节进行但求和的话,运算则无法直接以字节进行。要先将字节转为字再求和。如果想把结果转为字节的话,结果要保证没有溢出(小于256),或者将和除以256,把商再转为字节。
Network 1
LD SM0.1
MOVB 100, VB101
MOVB 200, VB102
MOVB 255, VB103
MOVB 200, VB104
MOVB 255, VB105
MOVD &VB101, AC1
MOVW 0, VW300
Network 2
LD SM0.7
EU
FOR VW800, 1, 5
Network 3
LD SM0.0
MOVB *AC1, VB201
AENO
BTI VB201, VW401
Network 4
LD SM0.0
+I VW401, VW300
Network 5
LD SM0.0
INCB AC1
Network 6
NEXT