回复:浮点数累加求教

潘炯

  • 帖子

    1230
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-01-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-10 13:50:27

4楼

LD SM0.0
LPS
A 秤运行:I0.1
A 给料运行:I0.0
LPS
AN M8.0
TON T38, 累计间隔:VW160
LPP
A T38
= M8.0
LPP
LPS
A M8.0
EU
AN M7.0
+R VD504, VD800
LPP
TRUNC VD800, VD800
AENO
DTI VD800, 累积量:VW162
由T38控制M8.0每到设定间隔时间就输出一个扫描周期的信号去给累计一次。我单独试这一部分程序能行。但一旦整个程序试起来就不行。奇怪的是我所有条件不变,就是把浮点数累加换成整数累加就行了。真不知哪出了问题。