回复:SM331接四线制电流变送器问题

peakchan

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-04-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-10 13:59:54

9楼

quote:以下是引用lee nd2009在2010-01-07 14:09:16的发言:
2,3做信号线,后10,11和m短接看有什么问题,为什么2,5做信号端/?


试过了,也是没用的。

一直都报:
External error

Faulty module

No external auxiliary voltage

估计是板卡坏了,正准备购买新的。

3、4短接,2、5接了信号端是为了不让同一通道组内的未使用的通道1空着,同时可以降低输入阻抗。这在西门子使用手册里有。