回复:S7-200通讯

阖闾

  • 帖子

    228
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2009-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-11 15:57:56

6楼

quote:以下是引用稻田守望者在2010-01-04 15:06:38的发言:
SIMATIC NET 是S7-300的OPC软件,PC ACCESS才是S7-200的OPC软件
PC ACCESS最多只能连8台200,14台就无能为力,只能用SIMATIC NET OPC
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。