本人前段时间做了一次西门子300系列PLC的软冗余测试(两块315-2DP,以太网数据同步方式),冗余成功。在主、备系统切换时,观察模拟量输出模块某通道输出的波形,得到切换时间为2秒的结论,因为波形有2秒的延迟。但我认为这个切换时间太长了,所以电话西门子技术支持,技术支持说,根据系统的不同,2秒的切换时间也是可能的。
但是我却发现了另外一个问题:我的系统中有好多数字量输出,而且那些数字量输出一直是1状态,但是我在切换过程中从来没有看见过哪个数字量输出变成0然后再变成1.如果切换时间真的是2秒,那PLC模板数字量输出指示灯岂不是会熄灭再点亮?2秒的时间,肉眼肯定可以看见了,但是我却从来没看见。我知道这样其实是对的,如果连数字量输出都变化了,那软冗余不是彻底没有应用价值了么,但是我却不知道这是为什么呢?
这是为什么呢?这个现象如何解释?请高人指点下,迷惑中。。。 谢谢了!