1.use router 和 do not use router 有什么区别?
只有当你使用的电脑和PLC不在同一个网络,需要使用网关转换的时候才需要使用。例如,你的电脑连接在PLC1上,但是PLC1又通过网络(Profibus或者以太网等)连接到PLC2上,而你想使用电脑连接PLC2的话,就需要设置use router了。

2.我用网线连接到plc后为何我能上传数据从plc到pc.但是我不能online,只要online plc就没反应了.
楼主是不是将电脑与PLC直接连接了?在网络中电脑使用的网线与电脑和电脑(PLC)直接连接所使用的网线稍有不同,必须要区分清楚。假如楼主所用的网线是平常连接在HUB上用于上Internet网络的,就不能直接与PLC通讯,必须要通过HUB,或者更换成电脑间直连的网线。---在买网线时与店主说清楚即可,或者在网上搜索一下接线图,自己制作。