最近更换一台进口机床更换NCU单元,备份数据后,换上新的NCU单元,有机床安全集成类的报警,重启机床后安全集成类消失,但是报警20121X轴交叉检验报警出错,更改32710 1改为0,该报警消失,但是机床液压怎么也起不来,报液压静压压力报警和润滑不足报警,换回老板子NCU却什么报警都没有,可以正常加工,机床备份和回装走的正规程序,没有错误,新旧NCU确定都没有问题,应该怀疑哪里呢?
(1)有的使能在换NCU之后要激活吗?
(2)还是厂家可以在备份和回装过程中添加自己的处理方式,使备份不完全?过保后收钱?