回复:如何用S7-1200的PNP输出,来控制松下的伺服

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-01-12 08:14:10

1楼

松下的伺服输入端和PLC一样,具有双向光耦,兼容漏型和源型输出的PLC,只要注意公共端(引脚7),该端子接0V,即可接入源型输出的PLC(S7-200),该端子接24V,即可接入漏型输出的PLC(日系)
I can do it