问:VD200存的数据为100,把VD100里的数据传送给VD210.问题中VD200与VD100有什么关系?
间接寻址是指VD里面存放的不是数据,而是一个地址。MOVD &VB200, VD50,是将VB200地址放在VD50中。+D 10,VD50 是将VD50中的地址加10,现在指针指向VB210地址。MOVD VD100,*VD50。是将VD100的数据移到VD50所指向的地址,就是VD210。
现在看懂了吗?