回复:电磁阀损坏,PLC通道烧毁如何避免

likevc

  • 帖子

    568
  • 精华

    9
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-08-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-01-12 15:05:35

15楼

quote:以下是引用ersacn在2010-01-11 22:03:21的发言:
不知你的PLC是DC输出还是继电器输出,也不知你的电磁阀是DC还是AC。动作频繁肯定要用DC输出,电磁阀是DC的话,一定要加续流二极管,是AC的话,一定要加RC吸收组件。这是为了保护PLC的输出触点不承受高压反电势。AC电磁阀,采用固态继电器更好。

同意该观点。
0.1s,PLC应该是DC输出了,但是0。1S电磁阀的阀芯能动作这么快么,惯性很大啊。加固态继电器也是解决问题的办法。