回复:S7-400 存储器

ysp0131

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    74
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2005-10-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-12 20:19:25

1楼

1、在有后备电池的情况下,CPU每次重新上电时,Work memory 是否都会从Load memory RAM(或EFPROM)中装载程序?
---》后备电池主要是保持Load memory RAM中的程序/数据不丢失,保持CPU中设置为保持的一些区域。

2、在有后备电池的情况下,“Download User Progarm Mermory Crad”下载程序到EFPROM,同时清空Load RAM。这个时候是否还要再往Load RAM里面下载一次?
---》不需要。

3、除了下载程序的时候,有没有其它情况Work memory 从Load memory RAM装载程序?
---》断电重启。

4、PLC的硬件组态存储在哪里?
存储在Load memory中,但CPU运行时会将之copy到Work memory中。