如题:硬件组态4~20mA,编程时,工程值0~100,双极性。但是在仿真的时候,在piw256中输入20时,输出不是100????程序如下:
A I 0.2
= L 20.0
BLD 103
A I 0.1
JNB _002
CALL "SCALE"
IN :=PIW258
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L20.0
RET_VAL:=MW50
OUT :=QD200
_002: NOP 0