发布于 2010-01-13 14:54:00
19楼
谢谢各位的回复,
PLC型号是226,继电器输出,AC的,电磁阀是脉冲电磁阀,用来吹扫过滤器的,过滤器厂家一再强调脉冲电磁阀的动作时间不能超过100mS,
我开始时用中间继电器的,omrron的,可是时间太短,导致工作几个来回继电器就不工作了,厂家说可以用PLC直接带,没想到用了3个月就坏了,
最后的结果PLC0.0-0.3四个通道牺牲,其他还好,最终还是选择了厂家提供的三极管电路板了,真的很遗憾,
请教各位中间继电器和固态继电器的响应时间是多少呢
电磁阀的功率为25W,220V,请问故障原因是什么呢?没有铁心线圈工作会发生这样的故障?请帮助分析
请大家投票,这样的情况,用那种方案最佳
再次感谢
yunguo sun