S7-1200自由口通信的特点:
1、S7-1200通过S7协议与S7-200通讯时,S7通讯只支持绝对地址DB寻址通讯,且S7-200可同时最多8个S7通讯伙伴进行通讯;
2、S7-1200与第三方设备通讯时,每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块(CM1241 RS485/CM1241 RS232)而每个CM1241 RS485通讯模块理论上最多支持247个Modbus子站;
3、S7-1200通过USS协议与变频器等设备通讯时,由于每个S7-1200 CPU 最多可带3个通讯模块,因此一个S7-1200 CPU中最多可建立3个USS网络,每个CM1241 RS485通讯模块最多支持16个变频器。