智能阀门定位器2线制接线方式:
智能阀门定位器的输入阻抗较高,而且随输入电流的增加而增大,在选用智能电气阀门定位器时如果采用2线制接线方式一定要核对调节器输出控制信号的带负载能力,应大于450欧姆,才能保证大开度时定位器的正常工作。

智能阀门定位器4线制接线方式:
对于调节器输出控制信号带负载能力不够的情况,可采用4线制连接方式,减小智能定位器输入信号回路的输入阻抗。或者在输入信号回路中设置信号隔离器件,增加控制信号的带负载能力。即选用带负载能力高的中间隔离驱动器件,器件带载能力应大于500欧姆。

智能阀门定位器3线制接线方式:
3线制接线方式其实等同于4线制接线方式,只不过是把电源线的负极和4-20mA信号线的负极共用一根线。

对于siemens-SIPART PS2 智能电气阀门定位器以上三种情况的具体接线可以参考下载中心SIPART PS2操作手册中的相关内容,文档编号820。