回复:一台MP277连接2台S7-200如何通讯?

bingdjx

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-14 11:01:10

6楼

quote:以下是引用ersacn在2010-01-13 08:31:02的发言:
有3种方法,采用MPI、DP和以太网通讯:
1.MPI通讯:先对200配置通信口,就是200的编程口。地址分别定义2和3或其他不同的号。波特率选187.5k。触摸屏MP277在连接中选1F1B接口,地址随便选,只是不能与200一样,波特率选187.5k,协议选MPI。从站地址对应200的地址。配置完成。
2.DP通讯:需要增加EM277模块,地址在模块上选好。触摸屏配置1F1B接口,协议选DP,波特率为1.5M。从站地址与277上的一致。
3.以太网通讯:加CP243模块,需要在200中配置模块的IP地址。内容较多,可以慢慢地摸索。
硬件连接:采用总线连接器3个,用通信电缆接上,随便怎么连,只是在有2个头的连接器上终端电阻打在OFF上,另2个头打在ON上。
这样接可以连上了!

今天又问了下,应该是第一个方案,东西拿回来了,这两天试试,再给大家结果,谢谢帮忙!