USS编程是一样的,要看你怎样用。精度高点,速度设定要用双字。PZD1是控制字,PZD2,3是速度设定。建议70里用端子COM2通讯,这样COM1插头可以接DriveMonitor,对变频器进行配置。你可以自己定义好PKW和PZD的长度,PKW=0-127,PZD=3-16。PLC编程其他与MMV,MDV一样。变频器配置:P700.2为地址。P701是波特率,P702.2为PKW长度,P703.2为PZD长度。自己再定义其他的PZD用途。P708定义PZD读过程数据。
USS对70变频器通讯,比MM4XX要可靠的多。一般用19.2K,38.4K通讯有通讯出错现象。
学无止境,活到老学到老