发布于 2010-01-15 08:42:13
5楼
PZD---过程数据(PZD)部分,包括控制字,设定值,状态字和实际值。 PKW---参数部分(PKW-参数识别值)用于读,写参数值。 如果需要读写变频器中的某个参数,需要PKW,如果要控制变频器启停/设定频率等就要用PZD。 PZD---过程数据(PZD)部分,包括控制字,设定值,状态字和实际值。 如启动停止信号,速度给定值,实际电流值,速度等。 PKW---参数部分(PKW-参数识别值)用于读,写参数值。如读参数P350的设定值。 例如: 你在硬件组态中插入MASTETDRIVERS CBP2\MC\在组态中选PPO5:PKW I/O各4WORD,PZD I/O各10WORD。那么,在参数中举例如主给定P443=K3002(PZD第二个字),P554(ON/OFF1)=B3100(PZD第一个字的第1位);数据发送P734.1=K32(状态字),P734.2=K151(速度实际值)。
一切皆有可能