回复:mm440输出电压不平衡,急急急!!!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-04-30 20:00:39

0楼

一般输出三相电压不会偏移。因为是使用同一个直流。用的是变频电机吗?如果使用普通电机,变频器使用的最高频率不要超过80Hz。也不能长期低频使用。
注意供电系统的中性线(零线)和变频器的“中性线”是无关的。
变频器一般只需要三相电源线和保护地线!
三相线进入变频器后先三相六桥整流变成直流,其中,防干扰高频陷波电容需要接到保护地线。该地线也要求接到电机外壳。
你可以不接电机,让变频器输出5Hz时测量是否平衡,如不平衡->检查变频器故障。否则,检查电机。和进线是否平衡无关。