距离编码的尺回参考点:
1步=11300、34040、34060、34300 及PLC的接口信号 DB3X.DBX4.6...4.7
及DB3X.DBX60.4...60.5
2步=34070、34090、34330、34100
其中需要修改的通用最基本的机床参数为:34310、34320
群:235369122, 数控维修、变频、欧陆、70维修13372126980